制水系统增加管路,是否属于重大改造,需要重新做验证?

查看全部 1 个回答

呵呵呵 二阶会员 用户来自于: 广东省深圳市
2020-03-11 13:53

管道变更属于重大变更,重大变更要重新验证。 

增加用点的风险主要来自于两个方面,一个增加的用点施工对系统的影响,一个是增加的用点用水对系统的影响,风险评估也是来自于这两点。

针对第一点的风险,我们的降低风险措施是对增加用点所用到的管材阀门材质,抛光度等进行确认。对施工过程焊接,保压,坡度等进行确认。

针对第二点风险,我们的降低风险措施是对峰值用水,回收流速,喷淋球覆盖等进行确认。

以上结果确认合格,即可作为我们进行局部验证的依据。然后我们建议对水质进行2周的密集取样,只对总送点位,总回点位,增加用点点位确认即可。


ISPE-GPG-制药用水和蒸汽系统的调试与确认

关于作者

问题动态

发布时间
2020-03-11 13:53
更新时间
2020-03-11 13:53
关注人数
2 人关注

推荐内容

用纯化水制备注射用水,纯化水的验证需要进行到哪个阶段(纯化水验证三个阶段)以后,才可以开始注射用水的三个阶段的验证?
有条生产线,一个月生产一次,一次2天,其余28天闲置,闲置的28天怎么维护比较合理?该生产线配套的水系统、空调系统应该怎么运行?
注射用水需要高温灭菌吗?如将水升温至121摄氏度,对循环管路进行灭菌,中国有相应的法规要求吗?
总送取样口应在分配罐泵前还是后?总送与总回管径不一粗,总送管粗些这样可以吗?
口服中药制剂的用水可否使用饮用水?口服中药制剂使用纯化水的话,电导率应为多少?
.软水系统,用于API的清洗,硬度在线监测是必须的吗?日常监测应该监控哪些项目,频次如何确定?
制水系统的纯净水和注射用水,用紫外线消毒等方法是否可行?若不行,应该用什么方法消毒?
工艺用水必须是电导和PH符合要求的水,工艺本身对菌落没有要求,但不是法规有菌落要求吗?
纯化水巴氏消毒的消毒效果如何验证呢?是否需要使用指示剂?
注射用水与纯化水储罐回水点可以与喷淋清洗球共用吗?