该问题已被锁定!
2
关注
2433
浏览

注射用水与纯化水储罐回水点可以与喷淋清洗球共用吗?

您还未登录!暂时最多只可查看 1 条回答

登录! 还没有账号?去注册

呵呵呵 二阶会员 用户来自于: 广东省深圳市
2020-09-09 08:43

回水管道在罐体处都是连着喷淋球的,使用喷淋球可以保持储罐顶部的温度和水温一致,并避免了表面有干有湿,干湿并存会促进不锈钢腐蚀并造成微生物生长。


可以将喷淋球用于返回回路中来对储存罐表面进行加湿。在加热系统中,使用喷淋球可以保持储罐顶部的温度和水温一致,并避免了表面有干有湿,干湿并存会促进不锈钢腐蚀并造成微生物生长。

参考资料:

ISPE baseline volume4-water and steam system