该问题已被锁定!
2
关注
2224
浏览

有条生产线,一个月生产一次,一次2天,其余28天闲置,闲置的28天怎么维护比较合理?该生产线配套的水系统、空调系统应该怎么运行?

您还未登录!暂时最多只可查看 1 条回答

登录! 还没有账号?去注册

呵呵呵 二阶会员 用户来自于: 广东省深圳市
2020-03-11 13:43

首先这种情况不应该设计成循环管路,批次生产使用更好, 个人建议按照实际使用频次去模拟,来验证, 前期认证风险和后期飞检风险需要领导考虑的事情了, 打算间歇使用,就严格制定SOP,验证取样,GMP也没有说必须循环,空调系统若要停机,建议按照规定的清洁和消毒程序进行清洁和消毒,然后检查粒子微生物,合格后使用。  

关于作者

问题动态

发布时间
2020-03-11 13:43
更新时间
2020-03-11 13:43
关注人数
2 人关注

相关问题