变风量系统监控布置原则是什么?控制电机变频还是通过末端VAU风阀来进行控制?

您还未登录!暂时最多只可查看 1 条回答

登录! 还没有账号?去注册

pzbp666 二阶会员 用户来自于: 北京市
2021-04-18 17:01

对于制药行业洁净空调系统,为了保证换气次数,通常采用定风量送风,变频控制风机转速主要是为了克服初中效阻力变化和送风效率的衰减,稳定主风管送风量。

如果需要稳定控制房间之间的压差,最好是控制相关房间的绝对压差,前提是保证该房间的送风量和换气次数,以调节回风量的方式控制房间绝对压差保持稳定。