该问题已被锁定!
2
关注
4979
浏览

洁净厂房空气臭氧消毒的发生器规格如何选择

您还未登录!暂时最多只可查看 1 条回答

登录! 还没有账号?去注册

风清飞扬 二阶会员 用户来自于: 广东省深圳市
2019-03-13 17:54
先按臭氧灭菌的效率和《消毒技术规范》的标准决定臭氧灭菌的浓度(C):对空气中浮游菌,臭氧灭菌浓度为(2~4)×10~6;对物体表面的沉降菌,为(10~15)×10~6(臭氧灭菌浓度参考卫生部1991年12月颁布的《消毒技术规范》)。臭氧的半自然半衰期(S)参比状态下为 20min左右;1h的衰退率约为62.25%;设计、应用臭氧灭菌60min达到相对浓度后,继续保持一段时间(1~1.5h),即可达到对机器设备和建筑物体表面沉降菌杀灭的目的。 例如,消毒空间体积(V)为600m3,要求杀灭设备和建筑物表面沉降菌。按照上述要求空气中臭氧浓度(C)应达到为10×106,折算为19.63mg/m3。臭氧发生器在工作1h后臭氧自然衰退率(S)为62.25%,则选择臭氧发生器的臭氧发生量W(mg/h):
QQ截图20190313175411.jpg

关于作者

问题动态

发布时间
2019-03-13 17:52
更新时间
2019-03-13 17:55
关注人数
2 人关注