该问题已被锁定!
2
关注
2241
浏览

水系统化学消毒使用甲醛的话,需要做甲醛残留测试吗?有推荐什么方法吗?

您还未登录!暂时最多只可查看 1 条回答

登录! 还没有账号?去注册

呵呵呵 二阶会员 用户来自于: 广东省深圳市
2020-03-11 13:40

1.目前甲醛消毒水系统几乎没有。纯化水可以用臭氧,甲醛最多做洁净区空间消毒。

2.巴氏消毒。我们是用双氧水给纯化水机进行消杀,前提是微生物已无法抑制。

中国GMP2010:第九十九条 纯化水、注射用水的制备、贮存和分配应当能够防止微生物的滋生。纯化水可采用循环,注射用水可采用70℃以上保温循环。第一百零一条  应按照操作规程对纯化水、注射用水管道进行清洗消毒,并有相关记录。发现制药用水微生物污染达到警戒限度、纠偏限度时应按操作规程处理。

《中国药典》2015 版规定:“湿热灭菌条件通常采用121℃ 15min 、121℃ 30min或116℃ 40min的程序,也可采用其他温度和时间参数,但无论采用何种灭菌温度和时间参数,都必须证明所采用的灭菌工艺和监控措施在日常运行过程中能确保物品灭茵后的SAL≤10-6 ”。

欧盟在最终灭菌制剂的法规中,将对过度杀灭定义为“湿热灭菌121 ℃下,15min ” 。

参考资料:

中国GMP

中国GMP指南

中国药典

关于作者

问题动态

发布时间
2020-03-11 13:39
更新时间
2020-03-11 13:40
关注人数
2 人关注

推荐内容

饮用水是否需要质检
如果我们新增了2个点,需要进行全部水系统的验证码,如果不进行,该怎么评估风险?
注射用水采用了70℃循环保温,是否可以有效抑制微生物的增长繁殖?日常监测中微生物控制频次是否可以适当减少?
纯化水PQ1,2,3结束后,制定怎样的监测周期比较合理?
工艺用水系统在线电导率自动温度补偿功能是否可以正常使用,是否需要额外的校验或数据比对?
注射用水罐温度探头是应该安装在罐的上部还是底部?
水系统管线长度有最长限制吗?如不能大于400m?
如果注射用水不采用70℃以上保温循环,应如何证明其可行性?用验证可以吗?是否通过21天的验证证明其在常温下循环,且水质符合质量要求即可?
注射用水或是纯化水取样点设计过高,不便于取样,如何操作?
纯化水系统如果停产不停水的情况下,每天制水1小时,打循环两小时可以吗?还是微循环把循环的速度降下来?