呵呵呵 二阶会员 用户来自于: 广东省东莞市
2020-09-09 08:50

这主要是根据循环水泵的扬程和管道的阻力计算出来的,为了日常维护和生产的方便,尽量一个车间一个环路。


制药用水系统第二版提出“为控制系统质量并方便管理,分配管网系统的管道总长度不建议超过400m”,但是设计院一般都不会把管路设计的太长,因为这样很耗能。


参考资料:


制药用水系统第二版