纯化水系统PQ 三个阶段,第三个阶段检测一年的数据,水系统验证周期一年,再验证时是根据哪个时间,第三阶段完成后还是一阶段完成后?

您还未登录!暂时最多只可查看 1 条回答

登录! 还没有账号?去注册

呵呵呵 二阶会员 用户来自于: 广东省深圳市
2020-09-09 08:59

根据第二阶段后的一年确认


中国GMP第一百四十四条提出“确认和验证不是一次性的行为。首次确认或验证后,应当根据产品质量回顾分析情况进行再确认或再验证“在第三阶段的结束时(如,检测一年以后),就认为验证已经完成了。所有在第三阶段完成后根据回顾分析情况进行在验证


参考资料:


中国GMP     


ISPE baseline volume4-water and steam system

关于作者

问题动态

发布时间
2020-09-09 08:59
更新时间
2020-09-09 08:59
关注人数
2 人关注

相关问题

在硬件不变的情况变更的前提下,在系统内部加一个另外的新产品的程序,这种情况下应该如何执行验证?
纯化水系统的PLC均增加了预处理系统消毒的功能,这一块是否有相关法规对其的要求,以及应该制定多久的消毒周期?
口服头孢拉定颗粒生产线的纯化水分配系统能否与其它生产线共用,有什么风险?
液相的有关物质,面积归一化法,可以不做6针的系统适应性吗?
口服固体车间,里面有两条独立的生产线,一条生产片剂,一条生产硬胶囊,胶囊一直没有生产,片剂产能又不断增大,这样子的话可以在胶囊线完成片剂总混前面工艺步骤,然后颗粒再转移到片剂生产线进行压片包装吗
新厂的空调系统,在洁净厂房验收以后,我们(使用方)还需要做哪些工作,是不是只做消毒有效期验证就可以了?然后验收资料可以直接作为空调系统的确认报告?
现在注射剂项目建设过程中,在线TOC的安装位置是在纯化水还是注射用水的分配系统,这个有什么规定吗?安装在注射用水分配回水末端,有问题吗?
提交变更申请时,完成了3个月6个月的加速及长期稳定性试验后,是否仍需继续进行稳定性研究?
什么是生产执行系统?
空调净化系统风管系统漏光检测及漏风量测试方法是什么