空调净化系统风管系统漏光检测及漏风量测试方法是什么

您还未登录!暂时最多只可查看 1 条回答

登录! 还没有账号?去注册

pzbp666 二阶会员 用户来自于: 广东省深圳市
2019-09-07 13:26

1,漏光检测法:检测应采用有一定强度的安全光源,手持移动光源不低于100W带保护罩的低压照明灯,或其他低压光源。系统风管漏光检测时,光源可置于风管内侧或外侧,但其相对侧应为暗黑环境,检测光源应沿着被检测接口部位与接缝做缓慢移动,在另一侧进行观察,当发现有光线射出,则说明查到明显漏光处,并应做好记录。对系统风管的检测,宜采用分段检测、汇总分析的办法。在严格安装管理的基础上,系统风管的检测以总管和干管为主,低压系统风管以每10m接缝漏光点不大于2处,且100m接缝平均不大于16处为合格。中压系统风管每10m接缝漏光点不大于1处,且100m接缝平均不大于8处为合格。

2、风管漏风测试仪主要有高速风机、变频器、流量管及倾斜微压计等部分组成。将需测试的风管段密封,将高速风机连接到风管上,风管与测试仪用软管连接,启动测试仪风机,调节变频器,使风机转速由低到高,风管测试段压力由低到高,当压力升高到测试所需的压力时,使之稳定,这时测试段的漏风量等于风机的补充风量,在倾斜压力计上直接显示负压的读数。

测试段的漏风量:Q=F*a*P*p F-送风机管截面积 a-流量系数 取0.97至0.98 P-倾斜压力计显示的负压

p-空气密度取1.293

再根据测试风管的面积,计算出单位面积的漏风量。


依据:GB 50243  《通风与空调工程施工质量验收规范》  

关于作者

问题动态

发布时间
2019-09-07 13:13
更新时间
2019-09-07 13:26
关注人数
2 人关注

相关问题

纯化水系统是新上的,正在做性能确认,今天早晨停电20分钟,系统重新开启是在停电两小时以后了,这种情况停电前所进行的检测数据是不是就不能算了,要重新进行一个周期的检测。
对于同一规格、密封系统相同包装数量不同的产品,是否每个包装数量都需要每年考察一个批次?
空调系统验证级别确认时,悬浮粒子取样点数量按照ISO14644,浮游菌和沉降菌取样点数量如何确定?
口服液体制剂与固体制剂车间的空调系统有什么区别?
CIP测试指的是针对层析系统所建立的在位清洗方法的验证吗?
公司应如何设计和控制他们的纸质文件系统,以防止未经授权的GMP数据的重新出现?
纯化水系统PQ做完持续至1年的第三阶段之后,需要怎么做呢?
ERP系统需要进行哪些验证内容?
数据完整性中的计算机系统上的每个工作流均需要被验证吗?
我的系统配备有UPS,因此对于断电异常有硬件上的保障措施,在此基础上我是否在确认工作中就不必要考虑断电再恢复测试,在管理上SOP中不考虑断电异常处理?