该问题已被锁定!
2
关注
5233
浏览

空调系统验证级别确认时,悬浮粒子取样点数量按照ISO14644,浮游菌和沉降菌取样点数量如何确定?

您还未登录!暂时最多只可查看 1 条回答

登录! 还没有账号?去注册

pzbp666 二阶会员 用户来自于: 广东省深圳市
2020-01-02 13:35

1、沉降菌和浮游菌取样点数量建议和悬浮粒子取样点保持一致。


2、只要浮游菌和沉降菌取样点数量不少于悬浮粒子取样点数,欧盟检查就可以接受。


GB50591-2010规定了沉降菌、浮游菌采样点数不少于微粒计数浓度测点数,GBT16293-2010规定了浮游菌测试的最少采样点数可参照GBT16292-2010,GBT16294-2010规定了沉降菌测试的最少采样点数可参照GBT16292-2010.


GBT16292-2010中规定了悬浮粒子的测试方法,对于悬浮粒子的采样点数做了明确规定。而做空调系统验证级别确认时,悬浮粒子取样点数量通常按照ISO14644。


综上我们得出结论沉降菌和浮游菌取样点数量要参照与悬浮粒子的取样点数。


参考:


ISO14644-2015


GB50591-2010


GBT16293-2010


GBT16294-2010


GBT16292-2010

关于作者

问题动态

发布时间
2020-01-02 13:27
更新时间
2020-01-02 13:35
关注人数
2 人关注