风清飞扬
回复了问题
2018-07-31 13:02
实验室
计量校准
问答
对于检验仪器及天平,是不是每次使用都需要校准?校准后可以有一定周期吗?
风清飞扬
:
应依据企业的校准管理要求确定校验频次和方法。通常情况下天平要求每天或每次使用前进行校准。 天平作为精密仪器易受外界影响,同时称量数据是后续实验的基础,称量数据的准确性至关重要,所以除周期性的校验外至少需要进行日校,以复核天平的准确性,日校还可以及时发现天平的故障,减少追溯、调查区间和工作量。如果设备...
赞同
4
反对
1 人感谢
0 评论
1 回复
似水流年
回复了问题
2018-07-26 14:40
洁净车间
消毒
问答
臭氧空气消毒的浓度要求是多少
似水流年
:
空气消毒:臭氧对空气中的微生物有明显的杀灭作用,采用20mg/m3 浓度的臭氧,作用 30min,对自然菌的杀灭率达到90% 以上. 用臭氧消毒空气,必须是在封闭空间,且室内无人条件下进行,消毒后至少过 30min 才能进入.可用于手术室,病房,工厂无菌车间等场所的空气消毒. 参考资料:卫生部200...
赞同
2
反对
0 人感谢
0 评论
1 回复
风清飞扬
回复了问题
2018-07-26 12:36
QC
检验测试
问答
怎样进行复验
风清飞扬
:
对于非破坏性检测,当对第一次检测的结果有异议时,首先必须查清当时的检测条件。如果当时的检测条件有误,则舍去第一次的检测结果,重新进行检测;如果当时的检测条件无误,必须时进行重复性条件下或再现性条件下或中间精密度条件下的检测。对于破坏性检测,仅当有可靠的依据说明第一次检测有误时,才允许对备样产品重新检...
赞同
1
反对
1 人感谢
0 评论
1 回复
风清飞扬
回复了问题
2018-07-26 12:34
验证确认
设施设备
问答
纯化水设备管道如何避免死角和盲角?
风清飞扬
:
纯化水设备管道避免死角和盲角方法:整体布局:整体管路串联,采用系统循环系统。 细致点:管道安装首先材质是316L的 管道弯需要有弧度,使用点实用连接在管道上了隔膜三通阀门。纯化水设备系统厂家按照GMP标准以及中国2010药典标准进行设计生产安装就不会出现死角盲管问题。 相关标准:卫生级管道系统遵循6...
赞同
1
反对
1 人感谢
0 评论
1 回复
多多猪
回复了问题
2018-07-26 11:02
实验室
PCR
问答
PCR实验室污染了怎么处理?
多多猪
:
PCR反应中,主要存在三个污染源: 1、标本间的交叉污染。 2、实验室克隆质粒的污染。 3、PCR扩增产物的污染。 其中以第三个污染源最主要,通过下面一个例子便可认识到PCR产物污染的严重性。在100ml的反应管中可产生1012拷贝个分子,若将这些分子在一个标准奥林匹克游泳池(50m´25 m ´2...
赞同
2
反对
0 人感谢
0 评论
2 回复
似水流年
回复了问题
2018-07-26 10:47
环境监测
洁净车间
问答
洁净室如何对温度和湿度进行检测?
似水流年
:
1、室内空气湿度和相对湿度测定之前,净化空调系统应已连续运行至少24h。对有恒温要求的场所,根据相对温度和相对湿度波动范围的要求,测定宜连续进行8—48h,每次测定间隔不大于30mm。 2、根据温度和相对湿度波动范围,应选择相应的具有足够精度的仪表进行测定。 3、室内测点一般布置在以下各处: (1)...
赞同
2
反对
0 人感谢
0 评论
1 回复
似水流年
回复了问题
2018-07-26 10:36
计量校准
设施设备
问答
PLC上的温度、压力等等的校准是否属于计算机验证?只校准传感器行吗?
似水流年
:
首先,PLC系统应该属于计算机系统,需要进行相关的计算机系统验证。 其次,PLC上的温度、压力等传感器,必须定期进行校准。 校准方式: 1、传感器单独校准,然后与PLC的相关模块及显示装置一起校准。 2、不对传感器进行单独校准,直接进行现场环路校准。也就是直接把传感器、PLC的输入模块、显示装置、打...
赞同
0
反对
0 人感谢
0 评论
1 回复
似水流年
回复了问题
2018-07-26 10:33
设施设备
环境监测
问答
空调系统的高效过滤器是如何检漏的
似水流年
:
对送、排(回)风高效空气过滤器的现场检漏,应采取草庙发在过滤器与装框架接触面、过滤器边框与滤纸接触面以及其全部滤芯出风面上进行。 扫描法包括光度计法和粒子计数器法。 光度计法采用气溶胶的形式进行操作。适用于最大穿透率大于等于0.001%的过滤器检漏,应采用多分散的检漏气溶胶,其质量中至直径为0.5μ...
赞同
1
反对
0 人感谢
0 评论
1 回复
风清飞扬
回复了问题
2018-07-24 14:11
环境监测
洁净车间
问答
按照2010版中国GMP要求,对洁净区进行沉降菌测试,静态测试的取样时间和标准是多少?
风清飞扬
:
取样时间为静态暴露在30min以上,动态培养皿暴露时间不大于4小时。 取样方法; (1)为确认A级洁净区的级别,每个采样点的采样量不得少于1立方米。A级洁净区空气悬浮粒子的级别为ISO 4.8,以≥5.0μm的悬浮粒子为限度标准。B级洁净区(静态)的空气悬浮粒子的级别为ISO&...
赞同
4
反对
1 人感谢
0 评论
1 回复
似水流年
回复了问题
2018-07-22 17:15
设施设备
问答
安全柜的分类?
似水流年
:
赞同
2
反对
1 人感谢
0 评论
1 回复
多多猪
回复了问题
2018-07-22 17:12
设施设备
问答
单向风速怎么测试?
多多猪
:
洁净工作台和生物安全柜的单向风速测试要求 洁净工作台 平均风速0.3~0.5 m/s 生物安全柜(下降气流流速) 平均风速0.3~0.5 m/s 测试设备:风速仪测试方法: 洁净工作台风速测试位置为距离出风板100mm水平面上,测试区域边界与超净工作台内侧壁板的距离应为100mm。 生物安全柜风速...
赞同
1
反对
1 人感谢
0 评论
1 回复
«
1
2
...
140
141
142
143
144
145
146
147
148
»
创作中心
草稿箱
写回答
提问题
写文章
热门话题
医学检验实验室
讨论:
3
关注:
0
EO灭菌
讨论:
32
关注:
0
六西格玛
讨论:
23
关注:
4
质量机构
讨论:
8
关注:
0
色谱
讨论:
108
关注:
1
热门专栏
FDA警告信
文章:
4
浏览:
6767
医疗器械法规汇总
文章:
2
浏览:
12727
医疗器械临床评价
文章:
50
浏览:
35758
医疗器械—飞行检查
文章:
46
浏览:
43402
医械学习圈
文章:
12
浏览:
11230
技术支持
WeCenter
© 2024
粤ICP备2023143277号-1
关于我们
社区规范
反馈举报
网上有害信息举报
12315投诉举报平台
网络不良信息举报中心
网络谣言曝光台
你的浏览器版本过低,可能导致网站部分内容不能正常使用!
为了能正常使用网站功能,请使用以下浏览器
Chrome
Firefox
Safari
IE 10+