该问题已被锁定!
2
关注
2396
浏览

在洁净车间内的固体包装次级包材的暂存间,是否有必要监控温湿度?目前监测和监控是一套系统吗?

您还未登录!暂时最多只可查看 1 条回答

登录! 还没有账号?去注册

多多猪 二阶会员 用户来自于: 上海市
2020-10-31 10:01

1. 温湿度肯定是要控制的,具体控制要求按照你的外包材性质确定。

2.是否需要监控,应该看温度是否特殊,如果和洁净区其它房间温湿度要求都一致,就可以整体监控,选择几个房间代表性监控就可以了。

3.监控=监测+控制,具体怎么分配,那要看自控系统的设计,一般来说,BMS(楼宇监控系统,也有单位叫空调自控系统)主要做控制(即便参与监测,也是因控制需求,采信号),EMS(环境监测系统)主要做环境监测,包括压差、温湿度等。EMS的监测点位要比BMS的监测点位多。

关于作者

问题动态

发布时间
2020-10-31 10:01
更新时间
2020-10-31 10:01
关注人数
2 人关注

推荐内容

A\B\C\D级高效检漏周期?
A级需要测自净时间吗?
洁净室温湿度怎么验证检测
在A级区和B级区,连续或有规律地出现少量≥0.5μm粒子,计数时可能是污染事件的征兆,应进行调查。如何理解连续?
洁净厂房自净时间测试的方法和标准有哪些依据呢?
口服固体制剂产品,用于微生物检验的生物安全柜和洁净工作台有没有强制性的国家要求规定了需要进行再验证的周期呢?
按照2010版中国GMP要求,对洁净区进行沉降菌测试,静态测试的取样时间和标准是多少?
无菌隔离器工作时没办法传出传入物品,那沉降菌和表面菌的三静三动怎么做,所有悬浮、沉降、表面菌都不用去做吗?
在做口服固体制剂车间空调验证时,对于GMP(2010版)洁净区微生物的检测D级沉降菌、浮游菌等的静态有标准吗?
新厂的空调系统,在洁净厂房验收以后,我们(使用方)还需要做哪些工作,是不是只做消毒有效期验证就可以了?然后验收资料可以直接作为空调系统的确认报告?