PLC上的温度、压力等等的校准是否属于计算机验证?只校准传感器行吗?

您还未登录!暂时最多只可查看 1 条回答

登录! 还没有账号?去注册

似水流年 二阶会员 用户来自于: 广东省深圳市
2018-07-26 10:36
首先,PLC系统应该属于计算机系统,需要进行相关的计算机系统验证。 其次,PLC上的温度、压力等传感器,必须定期进行校准。 校准方式: 1、传感器单独校准,然后与PLC的相关模块及显示装置一起校准。 2、不对传感器进行单独校准,直接进行现场环路校准。也就是直接把传感器、PLC的输入模块、显示装置、打印装置……连接在一起进行校准,这样可能更准确、更简单、更有效。 只校准传感器,肯定是不行的。