一个空调机组可以做成BCD三个级别都有么?

您还未登录!暂时最多只可查看 1 条回答

登录! 还没有账号?去注册

51zlzl 二阶会员 用户来自于: 广东省惠州市
2022-12-04 22:58

当然可以,从HVAC系统设计来说,各个洁净级别的不同,关键在于换气次数不同、终端高效过滤器的选择、悬浮粒子与微生物的控制水平不同。如果交叉污染的风险可以接受,风量、风压、压差梯度都能够有效控制的话,当然可以。就怕很难实现有效控制交叉污染和经济条件运行。

对于面积较小的中试型生产车间可以这样设计,如果是面积较大的规模化生产车间,不建议这样设计。

关于作者

问题动态

发布时间
2022-12-04 22:58
更新时间
2022-12-04 22:58
关注人数
1 人关注

相关问题

高频超声集成手术设备,如果既可以单独输出高频或超声能量,又可以同时输出高频和超声能量,进行电磁兼容检验时应如何考虑测试模式?
是否可以采用与终产品相同的原材料进行生物相容性试验
注射用水管道消毒如果仅用巴氏消毒和100度1小时是否可以?注射用水需要高温灭菌吗?
为什么可以以释放速率或透过速率的同一性判定为生物学上的一致性呢?为什么新申请的仿制药品不能适用这个判定标准呢?
已注册产品,是否可以在原证基础上申请许可事项变更,增加型号?是否可以申请许可事项变更,增加配件?
制粒含量均匀度取样取多少个比较合适,有没有相关法规或指南可以给予指导?
医疗器械唯一标识(UDI)的发码机构有哪些可以选择?
胶塞跟铝盖公用一个湿热灭菌器是否可以?有人说铝盖会污染胶塞?
目前公司已有定制式固定义齿注册证,其中有全瓷产品,是否可以再次申报全瓷产品单独取证?
进行I/O测试,是否可以不用环路校准?或者说,做了环路校准,是否不用做I/O测试?

推荐内容

发酵罐在发酵过程中,搅拌是一直运转的,搅拌出现故障,停止运转,后经维修又恢复运转。这种停转会对产品质量造成影响吗?
一个生产车间装有十几台净化空调机组,非最终灭菌产品,采用自动化控制温度、湿度、压差等,经常会在不同的地点产生报警,每天都有上千条超标报警,请问大家都是怎么处理这些报警的?
验证指南中提到,压缩空气进行尘埃粒子测定时,“管道上要安装减压装置或调节阀,使流出的空气压力不要太大。”这个流出的压力我们调多少合适呢?有具体要求吗?
培养箱的温度分布也是按34399做吗,还有这个是新设备的是这样做,还是每年周期性的温度分布也是按这个做吗?
什么叫波的干涉现象?什么情况下合成振幅最大?什么情况下合成振幅最小?
什么是弹性介质?同样作为传声介质,固体和液体、气体有哪些不同?
紫外-可见分光光度计不准确的原因有哪些
霉菌培养箱、生化培养箱和及恒温恒湿培养箱的区别?
温度探头无线的好还是有线的好?