该问题已被锁定!
2
关注
5463
浏览

新冷库投入使用,是空载满载的分别做48小时可以了是吗?

您还未登录!暂时最多只可查看 1 条回答

登录! 还没有账号?去注册

pzbp666 二阶会员 用户来自于: 广东省深圳市
2019-07-12 09:06

国内标准,中国GSP规定温度测试需48小时,过国外认证,推荐72小时。WHO的技术报告提到对于能够进行温度控制,不直接受外界环境影响的区域可进行连续72小时监测,对于不能主动控制温度,完全凭借外界环境的系统需要连续7天监测。

因此,不需要连续3次,48小时已经足够了。从出发点来说,连续3次是考察测试结果的重现性,避免偶然性结果。对于间歇运行设备来说,可以连续运行3次进行测试。对于连续运行设备/系统来说,一般推荐连续3个代表性周期(如:24小时×3=72小时)。对于48小时,是相关法规指南作的规定,是已经考虑了重现性的因素在内的。


    对于冷库的温度分布要求法规是比较明确的,可以参考具体国内外要求,对于常温库和阴凉库等非冷库,没有强制要求,可参考GSP要求和产品特性进行确认验证持续时间。

参考:

中国,良好的经营管理规范(GSP) 附录-验证管理-2016 .12.26 

WHO Technical Report Series, No. 961, 2011,Annex 9: Model guidance for the storage and transport of time and temperature–sensitive pharmaceutical products

关于作者

问题动态

发布时间
2019-07-12 08:57
更新时间
2019-07-12 09:06
关注人数
2 人关注

相关问题

长期使用的产品超过30天“亚慢毒已经做了”,急性全身毒是不是一定要做,还是可以不做?
工艺用水系统在线电导率自动温度补偿功能是否可以正常使用,是否需要额外的校验或数据比对?
公司内部可以用校准过的非标准器做校准吗?
我公司现开发一种口服固体制剂,经对原研制剂的处方进行研究分析,确定其处方中使用了一种抗氧剂,但在国内无法购买到有合法来源有药用批准文号的该抗氧剂,请问可以使用食品级标准吗?
体外诊断试剂产品确定货架寿命时,加速稳定性研究资料是否可以替代实时稳定性研究资料?
临床中的风险是否可以并入到ISO14971对设计开发过程中,还是单独进行临床中的风险进行控制,最终输出风险管理报告?
空调系统停用后重新启用的管理规程,文件归设备部,但是实际是QA部起草的,起草人可以由QA签名吗?
干热灭菌柜灭菌250度必须要45分钟吗,还是只要FH值到了就可以了?
列入成品检验规程中的部分常规控制项是否可以放在过程控制代替成品控制?
在进行体外诊断试剂临床评价时,是否可以采用人工样本?