防止纯化水系统增压泵空转的措施?

You haven't logged in yet! only 1 answers can be viewed temporarily

go Sign in! No accountgoregister

呵呵呵 二阶会员 User from: 广东省深圳市
2020-08-12 11:54

1、液位控制,原水罐(或中间水罐)液位低报警,一级增加泵停止运行。


2、压力控制,泵前或泵后压力低报警,停止增压泵运行。


3、管道上如果有阀门,最好设置阀门开关与泵启动连锁。


4、采用具有自保护功能的高压泵。 