空调系统验证,要求测的三次静态沉降菌,可以在同一天测完或者测两次的吗?

查看全部 1 个回答

pzbp666 二阶会员 用户来自于: 广东省深圳市
2020-01-02 13:30

目前为止,空调系统验证静态测试在法规中的要求,只有对静态的粒子测试做了要求,并没有对微生物的静态测试提出标准和要求,空调系统验证中的三静三动,根本上讲,就是环境监测,目的在于确认环境是否持续保持稳定。

同一天快速测完几次,也相当于只测试了一次,和持续监测的理念有点不一致,建议连续3天。当然,至于这个监测的频次,个人认为一天一次足够,因为这个并不需要统计学上的意义,目的仅仅是确认系统已经具备了进行动态生产或者说动态运行的条件。 