该问题已被锁定!
2
关注
2832
浏览

注射用水回水温度低于标准要排放?

您还未登录!暂时最多只可查看 1 条回答

登录! 还没有账号?去注册

呵呵呵 二阶会员 用户来自于: 广东省深圳市
2020-08-12 11:46

GMP推荐注射用水保存方式为70℃以上保温循环,如果是长时间保存注射用水,需要持续满足温度条件。但是在大量用水阶段短时间低于设定标准,我觉得是可以接受的。至于低于标准是否必须直接排放,要看风险是否可以接受。如果设置了自动控温设施与加热装置,短时间低于标准并且在规定时间内能够恢复,其风险是可以接受的,不是必须排放。 

关于作者

问题动态

发布时间
2020-08-12 11:46
更新时间
2020-08-12 11:46
关注人数
2 人关注

相关问题

纯蒸汽管道是否需要定期清洁,如何清洁,纯蒸汽发生器验证中发现纯蒸汽冷凝水电导率和TOC个别实用点超标,超过注射用水标准,如何处理?取样有什么注意事项?
灭菌柜验证时,空载和装载时都做了16个热分布点,请问热穿透时,也布16个温度探头吗?另外,生产过程,水浴灭玻璃瓶的大容量注射液时,是不是要有一个探头穿透到产品里?
整形用注射透明质酸钠凝胶是否要求体外降解试验,具体要求是怎样的?
注射用水与纯化水储罐回水点可以与喷淋清洗球共用吗?
PLC上的温度、压力等等的校准是否属于计算机验证?只校准传感器行吗?
注射用水灌装完成后进行水浴灭菌(121℃),每批装载最后一柜不满柜,我们做灭菌确认,需要满载和半载装载量都确认吗?
注射用水采用了70℃循环保温,是否可以有效抑制微生物的增长繁殖?日常监测中微生物控制频次是否可以适当减少?
美国药典USP对贮存条件的描述中,“Cold”是指温度在2℃~8℃之间。这种说法是正确的吗?
汽轮机启动排汽缸温度升高的原因及危害?
温度补偿能消除所有温度引起的误差吗?

推荐内容

纯化水系统如果停产不停水的情况下,每天制水1小时,打循环两小时可以吗?还是微循环把循环的速度降下来?
制水系统增加管路,是否属于重大改造,需要重新做验证?
现在注射剂项目建设过程中,在线TOC的安装位置是在纯化水还是注射用水的分配系统,这个有什么规定吗?安装在注射用水分配回水末端,有问题吗?
注射用水与纯化水储罐回水点可以与喷淋清洗球共用吗?
纯化水巴氏消毒的消毒效果如何验证呢?是否需要使用指示剂?
新建车间水系统初始验证三个阶段之间是否可以有时间间隔?
如果注射用水不采用70℃以上保温循环,应如何证明其可行性?用验证可以吗?是否通过21天的验证证明其在常温下循环,且水质符合质量要求即可?
如果我们新增了2个点,需要进行全部水系统的验证码,如果不进行,该怎么评估风险?
注射用水产水口的TOC超标是啥原因引起的,如何处理啊?
工艺用水必须是电导和PH符合要求的水,工艺本身对菌落没有要求,但不是法规有菌落要求吗?