关于系统划分的问题,一个成型的PLC集成设备是否需单独划分计算机化系统?

您还未登录!暂时最多只可查看 1 条回答

登录! 还没有账号?去注册

pzbp666 二阶会员 用户来自于: 广东省深圳市福田区
2019-07-10 09:42

ISPEC&Q109页11.5将自动化系统/设备分为:Stand-alone独立的控制系统和Integrate集成控制系统。对于独立的系统(如BMS EMS SCADA)需要单独划分系统单独实施验证,对于集成控制系统(PLC设备、个人电脑等)自控部分验证和设备验证可做在一起。(注意:仅是单独不单独做验证的问题,而非做与不做验证的问题) 

关于作者

问题动态

发布时间
2019-07-10 09:42
更新时间
2019-07-10 09:42
关注人数
2 人关注

推荐内容

单机版计算机化系统数据是怎么备份?
计算机化系统验证做到OQ了,现在某些流程需要变动,那原先做的URS,DQ以及供应商给的FDS是否都要升版?
计算化系统的计算功能是如何验证的?
关于计算机化系统的验证,如网络版色谱系统,我们通过截图体现了验证的过程,作为验证实施的原始证据,对于截图,有什么要求吗?如,是否要包含时间戳。有些系统无法采用电脑截屏功能,用相机拍照可以吗?
针对新建生物制品工厂,如单抗,怎样考虑工厂级自动化系统的配置需求?如果未来考虑上MES系统,对目前设备的软硬件要求如何?
计算机化系统附录18条 对于电子数据和纸质打印文稿同时存在的情况,应当有文件明确规定以电子数据为主数据还是以纸质文稿为主数据。这里的主数据的定义是什么?
我的系统配备有UPS,因此对于断电异常有硬件上的保障措施,在此基础上我是否在确认工作中就不必要考虑断电再恢复测试,在管理上SOP中不考虑断电异常处理?
计算机化系统是否需要单独执行PQ?
做软件的备份和灾难恢复验证(包括数据和软件)的依据是什么