纯蒸汽管道是否需要定期清洁,如何清洁,纯蒸汽发生器验证中发现纯蒸汽冷凝水电导率和TOC个别实用点超标,超过注射用水标准,如何处理?取样有什么注意事项?

您还未登录!暂时最多只可查看 1 条回答

登录! 还没有账号?去注册

风清飞扬 二阶会员 用户来自于: 广东省深圳市
2018-09-06 23:27
需要定期清洁,主要是考虑红锈和其他污染物的凝聚。清洁方法就是酸洗碱洗或钝化,周期可以长一些,根据运行情况而定。 使用点水质超标一般与取样时水样被污染有关,其次是该使用点的管阀有问题如3D不符合要求,有滞留死角或者密封垫破损造成材质溶出。 取样时注意放空足够的时间再取,对于器具进行清洗消毒,并防止取样时候的二次污染,取样后应尽快检测以防水质有变化。