该问题已被锁定!
2
关注
3704
浏览

计算机化系统验证(遵循GAMP5指南方法)和一般工艺设备验证之间的问题

您还未登录!暂时最多只可查看 1 条回答

登录! 还没有账号?去注册

多多猪 二阶会员 用户来自于: 广东省深圳市
2020-02-26 16:41

设备上自身的PLC/HMI等可以在设备中进行确认,隶属于计算机化系统的BMS/SCADA等应按照GAMP5的要求单独进行一系列的文件。GAMP 5是ISPE基准指南对于自控系统的延伸,对于基本概念都是一致的,只是部分叫法可能不一样,理解GAMP5对于自控系统和机械系统的要求来讲,需要重点关注比机械系统多做的那些工作。
具体执行过程中,法规明确要求的文件(如欧盟GMP附录11,3.4章节明确要求需要有供应商审计),要和业主明确说明必须制定;其他文件可以沟通后按照业主要求的形式操作,但内容上应和风险评估的结果与GAMP5指南一致,不应有遗漏项。
计算机化系统验证包括应用程序的验证和基础架构的确认,其范围与程度应当基于科学的风险评估。风险评估应当充分考虑计算机化系统的使用范围和用途。
Quality system and audit information relating to suppliers or developers of software and implemented systems should be made available to inspectors on request.
参考:
GAMP 5良好自动化生产实践指南
NMPA 药品生产质量管理规范GMP附录-计算机化系统
欧盟GMP附录11

关于作者

问题动态

发布时间
2020-02-26 16:40
更新时间
2020-02-26 16:41
关注人数
2 人关注

相关问题

产品在设计开发,特殊过程验证时,由于验证结果不合格,修改工艺参数,需要走纠正预防措施吗?
洁净区多个房间如果温湿度不同时如何调节空调系统?
HPLC检测清洁验证活性残留物的时候,液相的进样体积是怎么确定的?有什么依据?
常温纯化水分配系统加紫外好还是不加紫外好?
什么是体外诊断试剂的检测系统?
产品密封性验证和轧盖密封性验证有什么区别,为什么做了轧盖密封性还要做产品密封性?
针对新建生物制品工厂,如单抗,怎样考虑工厂级自动化系统的配置需求?如果未来考虑上MES系统,对目前设备的软硬件要求如何?
水系统长时间停机按各指南原话是停机后需要重新验证,如果重新启用之前把这个定义为重新验证的话,是否参照新系统验证第一周期的方式来,第一周期结束后看同步生产?
如果我们新增了2个点,需要进行全部水系统的验证码,如果不进行,该怎么评估风险?
医疗器械货架有效期的验证试验检测、评价项目有哪几类?