多多猪 三阶会员 用户来自于: 广东省深圳市
2018-08-16 17:44
新版GSP要求药品经营和流通企业必须构建温湿度监控系统,并经过科学测试形成验证报告,以备药监部门检查。一般阴凉库、常温库、药品器械库、中药饮片库、冷库、冷藏车、保温箱都在检查范围,作为重点检查对象的冷库在提交验证报告时需要注意哪些问题呢?新版GSP要求关于冷库验证方案-冷库验证报告需要注意的问题   1、产品功能必须符合新版GSP要求。冷库安装的测点应该选用分体型产品,即温湿度传感器与变送器分离,安装时将温湿度传感器放置于冷库内,而变送器安装在冷库外,变送器要自带液晶温湿度显示,这样不用打开冷库门即可知道内部温度和湿度。   2、按规范要求布置监测点:平面单库20㎡以下应不少于2个监测点,20-50㎡不少于3个监测点,50-150㎡应不少于4个监测点;151-300㎡应不少于5个监测点。如果少于以上要求,则不能通过药监部门检查。   3、安装调试时要注意温度范围控制在2~8℃,湿度范围控制在45~75%,如果超限则应该有三地报警,即:变送器就地蜂鸣报警、控制室声光报警、管理员手机短信报警。   4、现场验证时的测温设备必须经过省级以上计量部门的校准,并出具相关证书,否则报告无效。   5、现场验证时的测温设备布点必须符合制冷原理,结合“制冷系统设计原理”进行合理验证测试布点。每个验证对象采用一次性同步布点,确保各测点采集数据的同步和有效。待验证库区进行综合考虑的均匀性布点,高度方向对仓库进行分层监测,均分3个层面:第一层距地面10cm,第二层中间位置,第三层距库顶30cm。垂直间距不大于2米,水平面间距不大于5米。水平面方向距墙30cm。   对特殊目的和特殊性项目点进行布局,包括进/出风口、门、窗、照明等位置至少布置5个测点,库房中每组货架或建筑死角的风向死角位置至少应当布置3个测点。

关于作者

问题动态

发布时间
2018-08-16 17:01
更新时间
2018-08-16 17:44
关注人数
1 人关注

相关问题

原子吸收仪器数据存储路径工程师做验证时候设置直放到c盘项下。现在满了,我们想在d盘从新设置个存储路径,这个需要做哪些验证工作?
对于产品的质量和安全性影响,应该从哪方面着手验证,中药成分复杂,应该如何考虑?
一次性使用医用口罩、医用外科口罩、医用防护口罩或医用一次性防护服注册申报如何进行有效期和包装验证?
做稳定性实验箱验证的开门实验,门打开一分钟后湿度就从60%降到30%,超出规定范围,一般关门半小时能恢复。所以开门实验还有必要做吗,怎么定可接受标准合适呢?
医疗器械货架有效期的验证试验检测、评价项目有哪几类?
PLC上的温度、压力等等的校准是否属于计算机验证?只校准传感器行吗?
空调系统验证(再验证)悬浮粒子的监测周期是多久?
在GMP 的确认与验证附录中对工艺验证 规定,“至少进行连续三批成功的工艺验证“ ,怎样理解连续三批,中间隔多长算是连续的?
工艺验证要求至少进行连续三批批次的工艺验证,连续三批什么意思?
制剂原料工艺发生II类变更,相应的制剂产品是否一定要做验证?