该问题已被锁定!
1
关注
6784
浏览

空调净化系统的高效过滤器是如何检漏的

查看全部 1 个回答

打豆豆 二阶会员 用户来自于: 广东省深圳市
2018-08-04 09:54
对送、排(回)风高效空气过滤器的现场检漏,应采取草庙发在过滤器与装框架接触面、过滤器边框与滤纸接触面以及其全部滤芯出风面上进行。 扫描法包括光度计法和粒子计数器法。 光度计法采用气溶胶的形式进行操作。适用于最大穿透率大于等于0.001%的过滤器检漏,应采用多分散的检漏气溶胶,其质量中至直径为0.5μm~0.7μm。光度计法应考虑高效过滤器上游系统可设置检漏气溶胶注入点。 粒子计数器法适用于所有等级的洁净场所过滤器检漏,适用于过滤器最大穿透率低至0.0000005%或更低。 粒子计数器法 采用尘埃粒子计数器扫描法进行检漏,在进行检查前应确保被检过滤器已测过风量,且在设定风速的80%~120%之间运行。检漏前先拆下高效过滤器出风处的散流板。采样口沿着过滤器出风面滤纸的整个表面、滤纸和边框的接缝、过滤器边框和支撑框架之间进行扫描,采样口离过滤器表面距离保持在2cm~3cm处,扫描速度在应低于2cm/s(28.3L/min)。过滤器表面和沿框架夹缝处扫描。 过滤器表面扫描过程中粒子没有明显升高的情况下,测量值≥0.5μm的悬浮粒子最高浓度≤3粒/升,即检漏合格。当出现明显升高的情况下,应把采样口停在泄漏处,当读数稳定时,测量值≥0.5μm的悬浮粒子最高浓度≤3粒/升,即检漏合格。
11111.jpeg
高效过滤器PAO渗漏试验主要是检查过滤器介质中的小针孔和其他损坏,如框架密封、垫圈密封以及过滤器构架上的漏缝。当光度计上的读数(穿透率)超过标准(如高效过滤器应小于0.01%,亚高效过滤器应小于5.00%)时就视为过滤器不合格,需修补或更换。高效过滤器密封处的泄漏率应为0。高效过滤器滤料泄漏处允许用专用胶水修补,但是单个泄漏处的面积不能大于总面积的1%,全部泄漏处的面积不能大于总面积的5%,否则必须更换。过滤器修理或重装后必须重新进行测试。

关于作者

问题动态

发布时间
2018-08-04 09:53
更新时间
2018-08-04 09:54
关注人数
1 人关注