纯化水管道中的无盲管“3D要求”是什么
该问题已被锁定!
1
关注
10362
浏览
纯化水管道中的无盲管“3D要求”是什么
纯化水系统
纯化水管道中的无盲管“3D要求”是什么
阅读全文
收起全文
展开
收起
0
评论
打豆豆
二阶会员
用户来自于: 广东省深圳市
2018-08-03 12:48
主管内壁到支管阀门中心或者盲端的距离不大于支管3倍内径