回水流速是否需要考虑最差条件即前段时间使用点最大使用量的前提下都满足?

您还未登录!暂时最多只可查看 1 条回答

登录! 还没有账号?去注册

呵呵呵 二阶会员 用户来自于: 广东省深圳市
2020-09-09 08:51

是的,根据生产最大用水情况下安排,做一个峰流量测试,证明流速始终满足需求。



回水流速是水分配系统中的一个关键因素,回水流速不达标,会导致喷淋球覆盖不合格,导致微生物的滋生。常规的设计中,回水流速要求不低于1m/s,且宜大于泵出口流量的50%。


参考资料:


GB 50913-2013医药工艺用水系统设计规范