PLC上的温度、压力等等的校准是否属于计算机验证?只校准传感器行吗?
关注问题
回答问题
该问题已被锁定!
1
关注
6345
浏览
PLC上的温度、压力等等的校准是否属于计算机验证?只校准传感器行吗?
设施设备
计量校准
PLC上的温度、压力等等的校准是否属于计算机验证?只校准传感器行吗?
阅读全文
收起全文
关注问题
回答问题
邀请回答
好问题
0
评论
收藏
举报
分享
复制链接
新浪微博
腾讯空间
微信扫一扫
展开
收起
0
评论
查看全部
1
个回答
似水流年
二阶会员
用户来自于: 广东省深圳市
2018-07-26 10:36
首先,PLC系统应该属于计算机系统,需要进行相关的计算机系统验证。 其次,PLC上的温度、压力等传感器,必须定期进行校准。 校准方式: 1、传感器单独校准,然后与PLC的相关模块及显示装置一起校准。 2、不对传感器进行单独校准,直接进行现场环路校准。也就是直接把传感器、PLC的输入模块、显示装置、打印装置……连接在一起进行校准,这样可能更准确、更简单、更有效。 只校准传感器,肯定是不行的。
阅读全文
收起全文
赞同
0
0
评论
分享
复制链接
新浪微博
腾讯空间
微信扫一扫
0
评论
问题动态
发布时间
2018-07-26 10:35
更新时间
2018-07-26 10:36
关注人数
1 人关注
相关问题
体外诊断试剂临床评价对比试剂的校准和质控应注意什么?
2012 浏览
2 关注
1 回答
0 评论
标准品、对照品、校准品、质控品及参考品的区别
6680 浏览
2 关注
1 回答
0 评论
检定与校准定义是什么?
625 浏览
1 关注
1 回答
0 评论
汽轮机各监视段压力有何重要性?
2093 浏览
2 关注
1 回答
0 评论
什么是校准曲线?
2696 浏览
2 关注
1 回答
0 评论
在进行灭菌工艺验证时,一般会放置一个校验的探头在灭菌柜控制探头旁边,这两者之间的温度差异有什么要求?是否应按校样标准,只允许±0.5℃的偏差?
5600 浏览
2 关注
1 回答
0 评论
纯化水系统膜后压力是不能高于膜前压力吗?如果高了是不是代表膜出现问题了。
2770 浏览
2 关注
1 回答
0 评论
校准实验室和检测实验室在认可中有何不同?
1203 浏览
1 关注
1 回答
0 评论
进行I/O测试,是否可以不用环路校准?或者说,做了环路校准,是否不用做I/O测试?
3682 浏览
2 关注
1 回答
0 评论
如何确定非强制检定计量器具的检定或校准周期?
670 浏览
1 关注
1 回答
0 评论
推荐内容
问
ISO和BPE的管道标准有什么差异?
10517 浏览
1 关注
1 回答
0 评论
问
实验室可以内部校准有哪些要求?
786 浏览
1 关注
1 回答
0 评论
问
电导率仪电极的校准周期是多久
8295 浏览
2 关注
1 回答
0 评论
问
固体制剂车间的洁净压缩空气使用点末端需要安装除菌过滤器吗?
2627 浏览
2 关注
1 回答
0 评论
问
工业计量如何帮助企业提高产品质量?
585 浏览
1 关注
1 回答
0 评论
问
何谓驻波?为什么镜片厚度通常去二分之一波长?
2952 浏览
1 关注
1 回答
0 评论
问
温度验证仪校验能否自己进行?
2327 浏览
2 关注
1 回答
0 评论
问
空调净化系统的高效过滤器是如何检漏的
6872 浏览
1 关注
1 回答
0 评论
问
隧道烘箱做温度确认,怎么布线?
3862 浏览
2 关注
1 回答
0 评论
问
安全柜的分类?
6226 浏览
2 关注
1 回答
0 评论
技术支持
WeCenter
© 2024
粤ICP备2023143277号-1
关于我们
社区规范
反馈举报
网上有害信息举报
12315投诉举报平台
网络不良信息举报中心
网络谣言曝光台
你的浏览器版本过低,可能导致网站部分内容不能正常使用!
为了能正常使用网站功能,请使用以下浏览器
Chrome
Firefox
Safari
IE 10+